THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY SÀI GÒN


Join the forum, it's quick and easy

THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY SÀI GÒN
THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY SÀI GÒN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nạp Sạc Bình Chữa Cháy

Go down

Nạp Sạc Bình Chữa Cháy Empty Nạp Sạc Bình Chữa Cháy

Bài gửi by Admin Wed Nov 17, 2021 3:31 pm

Nạp sạc bình chữa cháy là việc làm quan trọng và cần thiết để bình chữa cháy có đủ chất chữa cháy và áp suất, luôn sản sàng trong tình huống dập tắt đám cháy.

Trường hợp cần nạp bình chữa cháy.

  • Nạp sạc bình, sau khi sử dụng phu xả chữa cháy
  • Nạp sạc bình chữa cháy định kì theo lịch bảo trì
  • Khi các chất chữa cháy trong bình đã hết hạn sử dụng
  • Trong thời gian dài bình chữa cháy bị rò rỉ  


Nạp Sạc Bình Chữa Cháy Nap_sa10
Cần nạp bình chữa cháy khí FM-200 uy tín, chất lượng, nhanh chóng hãy liên hệ với chúng tôi

Nạp sạc bình chữa cháy theo quy định của Bộ công an PCCC.

Thông tư và nội dung chính thức của Bộ công an và cục cảnh sát PCCC về quy định kiểm tra, bảo trì / bảo dưỡng, nạp sạc bình chữa cháy
Trích theo mục 4 của TCVN 7435 – 2:2004 – ISO 11602 2 : 2000 Việc kiểm tra và bảo dưỡng bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy xe đẩy như sau:
4.1 Quy định chung
4.1.1 Người chủ hoặc đại lý hoặc người ở nơi các bình chữa cháy được bố trí phải có trách nhiệm kiểm tra, bảo dưỡng và nạp lại.
4.1.2. Quy trình kiểm tra và bảo dưỡng bình chữa cháy khác nhau nhiều. Các kiến thức tối thiểu cần thiết để thực hiện quy trình kiểm tra hàng tháng theo 4.2. Chỉ những người có thẩm quyền mới được bảo dưỡng và sửa chữa theo 4.3 và 4.4. Xem phụ lục A.
4.1.3 Việc bảo dưỡng và nạp sạc bình chữa cháy phải được thực hiện theo sổ tay hướng dẫn thích hợp, sử dụng các loại dụng cụ, vật liệu thay thế, dầu bôi trơn và các phụ tùng thay thế nhận biết được và được người sản xuất hướng dẫn.
4.1.4 Bình chữa cháy không còn khả năng bảo dưỡng hoặc nạp lại phải được thay thế bằng một bình dự trữ cùng kiểu và tối thiểu cùng loại và cùng công suất.
4.2 Kiểm tra
4.2.1 Bình chữa cháy phải được kiểm tra khi lần đầu đưa vào sử dụng và sau đó phải được kiểm tra định kỳ khoảng 30 ngày. Bình chữa cháy phải được kiểm tra với chu kỳ ngắn hơn khi có yêu cầu.
4.2.2 Kiểm tra định kỳ được thực hiện để đảm bảo bình chữa cháy:
a/ Được đặt đúng vị trí quy định;
b/ Không bị trở ngại và dễ nhìn thấy và bản hướng dẫn sử dụng của bình quay ra ngoài;
c/ Hướng dẫn sử dụng rõ ràng;
d/ Niêm phong hoặc bộ phận chèn không vỡ hoặc bị mất;
e/ Còn đầy (bằng cách cân hoặc nhấc)
f/ Không bị hư hỏng, ăn mòn, rỏ rỉ hoặc lăng phun bị bịt kín;
g/ Nếu đồng hồ đo áp suất, kim của đồng hồ phải ở vị trí hoạt động hoặc nằm trong khoảng hoạt động.
4.2.3 Khi kiểm tra nếu phát hiện bất kỳ bình chữa cháy nào không đảm bảo đúng các điều kiện được liệt kê trong 4.2.2a và b/ phải có hành động chỉnh sửa ngay.
4.2.4 Khi kiểm tra phát hiện bất kỳ bình chữa cháy nạp lại được nào không thực hiện đúng bất kỳ điều kiện của c/,d/,e/,f/ hoặc g/ của 4.2.2 thì phải tiến hành bảo dưỡng theo qui trình thích hợp.
4.2.5 Khi kiểm tra phát hiện bất kỳ bình chữa cháy bằng bột không nạp lại được không thực hiện đúng bất kỳ điều nào của c/, d/,e/,f/ hoặc g/ của 4.2.2 thì phải loại bỏ.
4.2.6 Khi kiểm tra phát hiện bất kỳ bình chữa cháy halon không nạp lại được không thực hiện đúng bất kỳ điều kiện nào của c/, d/,e/,f hoặc g/ của 4.2.2 thì phải loại bỏ và chất chữa cháy phải được lấy lại hoặc huỷ.
4.3 Bảo dưỡng
4.3.1 Quy định chung
Tất cả các loại bình chữa cháy, trừ loại được lưu ý ở phục lục C, phải đảm được bảo dưỡng như sau:
a/ Không quá một năm nhưng không ít hơn 6 tháng một lần;
b/ Thử thuỷ lực đúng kỳ;
c/ Khi có yêu cầu kiểm tra đặc biệt. Quy trình bào bảo dưỡng phải tiến hành phù hợp với 4.3.2
4.3.2 Quy trình đối với tất cả các loại bình chữa cháy
4.3.2.1 Trong một lần bảo dưỡng, tất cả các loại bình chữa cháy phải:
a/ Kiểm tra niêm phong và cơ cấu an toàn để xác định bình chữa cháy đã được sử dụng chưa; Sau khi bảo dưỡng, thay thế cơ cấu an toàn và lắp liêm phong mới;
c/ Gắn biển vào bình hoặc ghi nhãn tấm biển gắn vào bình để chỉ ra rằng đã tiến hành bảo dưỡng theo quy định.
4.3.2.2 Đối với việc cân nhắc quy trình được thực hiện khi bảo dưỡng bình chữa cháy xách tay, các loại bình được phân loại như sau:
Loại 1: Bình có áp suất nén trực tiếp với chất chữa cháy là nước, nước có phụ
gia, hoặc bọt
Loại 2: Bình có áp suất nén trực tiếp với chất chữa cháy là bột hoặc halon;
Loại 3: Bình dùng chai khí đẩy với chất chữa cháy là nước, nước có phụ gia
hoặc bọt;
Loại 4: Bình dùng chai khí đẩy với chất chữa cháy là bột;
Loại 5: Bình chữa cháy các bon dioxide
4.3.2.3 Bổ sung vào yêu cầu của 4.3.2.1 a/,b/ và c/ bình chữa cháy phải được bảo dưỡng theo bảng 1.
4.3.2.4 Cảnh báo: Trước khi mở bất kỳ bình chữa cháy bằng bột nào, bình đó phải được xác định rằng trong khi kiểm tra và bảo dưỡng, các sự phòng ngừa được nêu trong 4.3.4.1 và 4.3.2.4.2 phải được xem xét.
4.3.2.4.1 Chỉ được mở bình chữa cháy bằng bột ở điều kiện khô nhất có thể và trong thời gian ít nhất cần thiết để kiểm tra, nhằm làm giảm tới mức thấp nhất ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến bột (bột có thể hấp thụ một lượng độ ẩm có hại nếu để phơi trong không khí có độ ẩm tương đối cao hoặc nếu bột lạnh hơn không khí xung quanh).
4.3.2.4.2. Cấm việc trộn lẫn làm nhiễm bẩn chéo giữa các loại bột chữa cháy khác nhau (Một số các loại bột có khả năng tác dụng tới một số loại bột khác tạo ra nước và cácbon dioxit. Phản ứng này thường không xảy ra một cách rõ ràng cho tới sau một tuần mà trong thời gian đó phản ứng bề mặt không xảy ra. Nước gây ra sự vón cục và ở trong thùng kín các bon dioxit gây ra sự tăng áp nên rất nguy hiểm. Chỉ những bình chứa cùng loại bột mới được mở và kiểm tra cùng một thời điểm).
4.4 Nạp lại
4.4.1 Tất cả các loại bình chữa cháy nạp lại được phải được nạp lại sau khi sử dụng hoặc khi được thanh tra yêu cầu hoặc bảo dưỡng bị thiếu.
4.4.2 Khi tiến hành nạp lại, phải theo hướng dẫn của người sản xuất.

Lưu ý khi nạp bình chữa cháy:

• Khi tiến hành nạp bình chữa cháy lại, phải theo hướng dẫn của người sản xuất.
• Loại bình nào phải nạp đúng hóa chất đó theo tam mác của nhà sản suất đã ghi trên đó
• Bột chữa cháy không được trộn lẫn hoặc thay đổi cấu trúc hóa chất bởi loại bột khác.
• Không được chuyển đổi bình chữa cháy từ loại này sang loại khác ( VD CO2 sang bột, bọt ). Hoặc không được sử dụng các loại chất chữa cháy khác để thay thế chất quy định trên vỏ bình từ nhà sản suất
• Bột trong các binh chữa cháy là hóa chất đặc biệt, không cho phép tạp chất khác gây ảnh hưởng vào
• Bột tồn dư trong bình cũ phải loại bỏ hoàn toàn, làm sạch bình để nạp bột mới hoàn toàn
• Phải xem kỹ hướng dẫn và những lưu ý của nhà sản xuất trước khi tiến hành nạp bình chữa cháy
Khi nào cần nạp sạc bình chữa cháy?
 

Quy trình nạp bình chữa cháy

Quy trình nạp bình chữa cháy dạng bột
Bước 1: Tiếp nhận bình chữa cháy từ khách hàng. Ghi lại các thông tin và yêu cầu
Bước 2: Kiểm tra hóa chất trong bình và vỏ bình cứu hỏa. Kiểm tra phụ kiện đi kèm
Bước 3: Làm sạch bình cả trong và ngoài
Bước 4: Đưa lên máy nạp bột chữa cháy
Bước 5: Bơm áp suất vừa đủ
Bước 6: Kiểm tra, kiểm định chất lượng theo đúng thông số nhà sản xuất
Bước 7: Bàn giao tới khách hàng
Quy trình nạp bình chữa cháy CO2
Bước 1: Tiếp nhận bình chữa cháy từ khách hàng. Ghi lại các thông tin và yêu cầu
Bước 2: Kiểm tra tình trạng vỏ bình khí CO2, chất chữa cháy trong bình, các phụ kiện đi kèm.
Bước 3: Rửa bình chữa cháy sạch sẽ
Bước 4: Nạp khí CO2 chữa cháy và bắt đầu bơm áp suất vào bình
Bước 5: Kiểm tra, kiểm định chất lượng của bình đạt tiêu chuẩn PCCC
Bước 6: Hoàn tất qúa trình nạp bình, bàn giao tới mơi cho khách hàng sử dụng.
Sau khi thực hiện xong quy trình trên, Nhận viên kỹ thuật phải kiểm tra độ rò rỉ và áp suất xem có đảm bảo an toàn hay không. Kiểm định chất lượng cho chu đáo để bàn giao bình tới cho khách hàng. Các chất chữa cháy đã được kiểm định chất lượng an toàn phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Khi nạp sạc bình chữa cháy lại như ban đầu, bơm áp suất và thì phải đảm bảo khả năng chữa cháy hoàn toàn không có gì khác so với các loại bình mua mới 100%.


Nạp bình khí loại lớn (hệ thống chữa cháy)

Cần tìm hiểu và có nhu cầu nạp bình FM-200 loại lớn cho các hệ thống PCCC tự động click vào link bên dưới.
Tham khảo nạp bình khí FM-200

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Thuyên

Tel: 028 3720 6112 - 028 3720 6114
Mobile: 090 98 900 96 - 090 88 11 003 - 0918 29 23 24
Website: pcccsaigon.com